由于環境溫度升高,會使得設備表面溫度升高,超過70度的絕對溫度限值,高溫會使得部分電氣設備加速老化,如電容,增加事故發生的概率
-
三相母排
C相與另外兩相差了18℃,超過溫差15℃限值。
-
電氣接頭
A、C相和B相溫差超過20℃,超過溫差15℃限值。
-
電容器
電容器所在的環境溫度不能超過40℃,否則可能會引起爆炸事故。
-
變壓器
一般變壓器的出線接頭不能超過70℃或三相溫差不能超過15℃。油浸式變壓器需定期檢測:冷卻循環箱、油枕液位;干式變壓器還需檢測:鐵芯。
儀器型號詳情
-
Fluke 568EX
紅外測溫儀
* 可用于 Class I Div 1 和 Div 2 或 Zone 1 和 2 危險環境中。
* 測溫范圍:-40℃~800℃
* D:S 50:1
-
全優系列免調焦型熱像儀
TiS10/20/40
* 免調焦快速成像設計
* 高低溫自動捕捉
* 500萬可見光數碼相機
-
專家型熱像儀
Ti200/400/Ti480/TiX520
*MultiSharp多點對焦
(Ti480/520)
* LaserSharp激光自動對焦
* 高靈敏電容觸摸屏
* 可互換鏡頭
由于環境溫度升高,會使得設備表面溫度升高,如電機表面溫度超過90度的話,即判斷為老化、過載或冷卻不良問題。
-
電機外殼
外殼溫度達到118℃,遠超過90℃的最高限制,此原因 是高溫環境造成這臺制冷電機的負載過大,容易引起燒毀。
-
電機軸承
軸承上的溫度比電機外殼溫度高,說明有潤滑不良或者軸不對中的情況。
-
管壁變薄
高溫下外殼材料會引起熱脹冷縮,容易造成泄漏隱患。
-
空氣壓縮機
儀器型號詳情
-
Fluke 572-2
紅外測溫儀
*雙激光瞄準系統
* 測溫范圍:-30℃~900℃
* D:S 60:1
-
全優系列免調焦型熱像儀
TiS40/50/60
* 免調焦快速成像設計
* 最高可測550℃
* 高低溫及等溫線報警
-
專家型熱像儀
Ti200/400/TiX560/TiX580
*640*480像素TiX560/TiX580
*MultiSharp多點對焦TiX560/TiX580
* LaserSharp激光自動對焦
* 高靈敏電容觸摸屏
* 可互換鏡頭
* 遠程控制
由于環境溫度升高,會使得電子產品的散熱不充分,加速電子元器件的老化。
儀器型號詳情
-
全優系列研發型熱像儀
TiS45/55/65/75
* 靈活手動對焦
* 最小聚焦距離可達15cm
* 帶溫度數據的IS3格式和AVI格式錄像
* 可縮放的中心框
* 多達3個溫度點標記功能
-
專家型熱像儀
TiX480/TiX580
* 640*480像素
* MATLAB和LabView二次開發接口和驅動
* Fluke Connect SmartView電腦/手機端無線熱圖傳輸
* 帶溫度數據的錄像功能
* 3種靈活對焦方式